检修动态
一部分指挥部:为“两器”把关号脉
二部分指挥部:雨天检修防护措施要到位
储运分指挥部:火炬安全确认交付检修
电气仪表分指挥部:全力保证余处临时用电安全
检验计量中心:培训小课堂
1
一部分指挥部
检修工作不断推进,一号催化装置设备与工艺人员对再生器内部龟甲网、翼阀、隔栅等重要器件进行“实地”考察。他们由人孔进入,顺着软梯下到内部查看衬里损坏和脱落情况,并进行拍照与记录,对再生器进行详细的设备鉴定,每位鉴定人员出来后布满灰尘,他们“脏”了自己,却为后期器件的更换与维护奠定基础,为接下来的生产保驾护航!
(李智)
2
二部分指挥部
3号加氢装反应器卸剂工作自9月15日开始每天24时连续进行,截止18日19时,反应器卸剂完成,反应器卸剂工作随即展开。
该装置两个反应器的催化剂卸剂后均需要再生处理,因此卸剂过程中防止催化剂受潮和燃烧是一项十分重要的工作,前期准备过程中在反应器大盖上方搭设大面积防雨棚,卸出的催化剂全部从卸料口经卸料管进入催化剂集装箱,这对催化剂起到了很好的防潮保护作用。催化剂装入集装箱后上面覆盖干冰作为隔绝空气的防护剂,避免催化剂燃烧的风险。
9月18日晚,面对一整夜连续不断的降雨,反应器卸剂工作同时持续不断地进行,现场两名监护人上下不同位置实施严格监护,做好计数、受限空间作业联络、临时用电设施防雨等工作。
该装置3台螺纹锁紧环换热器由于设备结构特点,换热器管束采取现场打压冲洗的方式进行,目前EC已经拆卸完毕,管束正在打压冲洗中。
(石静)
3
储运分指挥部
9月18日上午9时,储运分指挥部、生产技术部、安全环保部、消防队等多部门负责人在火炬系统现场联合进行安全确认,并签字。至此,火炬系统正式交付检修。
火炬系统的检修直接影响公司开工节点,涉及公司所有高低压瓦斯和酸性气的排放。管线长,分支多,所以吹扫置换困难,储运部做了大量的检修准备工作。15日下午火炬切除后,又经过清污碱洗后终于达到检修条件。由于共架火炬是我公司与化工园区两家企业共用,检修前的安全确认至关重要。因此,由生产技术部牵头,按照公司停工网络提前与园区企业沟通,三家同时停工,火炬与系统隔离,同时达到火炬检修条件。
(曹红霞于**)
4
电气仪表分指挥部
一场秋雨丰富了全厂检修现场的画面,大部分检修项目在雨中进行,临时用电的安全更加凸显。从18日17时起,电气仪表中心便开始了对全厂临时用电的检查、统计和摸排,与施工单位做好对接,做到应断电必断电,加强检查监督。
截至9月18日当天,电仪老区、新区、化工和主变四个电气专业共开出临时用电票余张,遍布全厂各个施工角落,电仪领导班子带队核实各变电所配出的临时用电电源,检查涉及变电所、机柜间开沟施工项目的防护措施是否合格,并对临时用电设施增加一次全面检查,逐个回路与各装置及施工单位做好停电时间沟通,施工单位加班完毕立即停电,19日8时前检查防雨措施完善必须送电,保证生产检修用电。对不能断电的渣油换剂、芳烃扩容改造现场等加强监督检查频次,发现隐患立即整改,必须保证临时用电安全。
部分装置进入连续施工阶段,临时用电及照明需求猛增,全力保障用电需求及安全是电气仪表中心近期